智能電度表參數要求如下:
(1)采用三相四線多功能智能表,通信協議應符合DL/T 645—2007 及其備案文件,有國家計量認證。參數要求:電能、電壓、電流、功率因數、頻率、凍結。
(2)通信要求
電能表應具有1個RS485通信接口。RS485接口的物理層必須獨立,一個通信接口的損壞不得影響其它接口正常通信;另外,通信接口應和電能表內部電路實行電氣隔離,有失效保護電路。
RS485接口通信波特率及地址可靈活設置,標準速率為1200bps、2400bps 、4800bps 、9600bps,缺省為2400bps。
RS485通信應遵循DL/T 645—2007協議及其備案文件,應能無償納入現有動環監控系統。
(3)軟件要求
a)電能表廠家應提供操作應用軟件,并可通過RS485接口將電能表內部記錄的信息下載到數據載體中。
b)涉及計量準確性的軟件設置功能應提供明確的說明資料,并經試驗驗證,確保其穩定可靠。
c)表內軟件和操作應用軟件必須成熟、完整,表內軟件出廠后不允許遠程及現場升級更改;操作應用軟件應滿足用戶要求。
d)軟件要有良好的向下兼容性。
e)操作應用軟件應采用權限和密碼分級管理體系,應能記錄操作人員、操作時間、操作項目等信息,能備份被改寫的內容。
(4)事件記錄
a)永久記錄電能表清零事件的發生時刻及清零時的電能量數據。
b)應記錄編程總次數,最近10次編程的時刻、操作者代碼、編程項的數據標識。
c)應記錄掉電的總次數,最近10次掉電發生及結束的時刻。
(5)顯示功能
a)電能表至少應能顯示以下信息:
1) 當月和上月月度累計用電量;
2) 總累計電能量示值;
3) 當前時間;
4) 報警代碼或提示;
5) 通信狀態提示;
6) 電能表的表號。
b) 電量顯示單位為千瓦時(kWh),顯示位數為8位,含2位小數。