發表時間:2015-07-15 15:30:00 瀏覽量: 19889 次
智能電表是智能電網的智能終端,它已經不是傳統意義上的電能表,智能電表除了具備傳統電能表基本用電量的計量功能以外,為了適應智能電網和新能源的使用它還具有雙向多種費率計量功能、用戶端控制功能、多種數據傳輸模式的雙向數據通信功能、防竊電功能等智能化的功能。
智能電表的防竊電功能:
1、實現用電信息的自動采集,采集的信息包括雙向有功電能、四象限無功電能、總有功功率、功率因數、分相有功功率、分相電壓、分相電流、諧波信息、變壓器損耗等。
2、自動記錄失壓、失流、斷相、掉電、電壓逆相序、電能表清零、拉合閘、開表蓋、開端鈕盒蓋、編程等事件。
3、對用戶負荷進行控制;全面、準確、快捷的數據統計。
智能電表的防竊電技術:
1、欠壓法。
竊電欠壓法:通過對電能計量表電壓回路,使得計量電壓的回路故障,從而使得電能表的電壓線圈失壓或是線圈上電壓降低,這樣便可以使得電能表少計量。
防竊電方法:設定失壓門限電壓和欠壓門限電壓。若檢測電壓值低于失壓門限電壓且對應相有電流,則判定為失壓竊電。若檢測電壓值位于2個門限電壓之間,則判定為欠壓竊電。
2、欠流法。
3、移相法。
竊電移相法:改變電能表正常接線或接入與電能線圈無電聯系的電壓、電流,有的利用電感或電容特定接法,來改變電能表線圈中的電壓,電流間的正常相位關系,使電能表轉慢甚至反轉。
防電壓移相竊電法:當電能表電壓回路接線錯誤時,不是三相電壓間的相序發生了變化,就是相互之間兩輛夾角不再是120°,或者上述兩個條件同時不滿足。檢測三相電壓的相序和兩兩夾角這2個條件,若有任何1個條件不滿足,則判為竊電行為。
防電流移相竊電法:由于三相電流間不再有固定的相位和相角關系,則以電壓的相位為參考劃分超前40°和滯后80°的區間,若對應相電流沒有位于此區間,則判斷存在竊電行為并進路在案。
智能電表的使用提高了供電企業的信息透明度,增強了用戶的信息知情權。智能電表的研制與開發,不僅保衛了當前的居民的用電安全,防御了偷電事故的發生,還對以后相關技術的開發起著良好的導向作用。隨著智能電網建設的深入開展和以智能電能表為核心的用電信息采集系統的功能不斷完善和普及應用,反竊電工作的力度將會大大加強。