深圳科陸CL195-N4終端|CL195-N4終端
運行原理
下行
通過485線將終端485口和電表485口連接。
上行
通過GPRS方式和主站進行數據、參數交換。
1、電源燈——紅色上電指示燈,上電后以1Hz頻率閃動。
2、告警燈——紅色,當出現后備電池電壓低、終端GPRS工作不 正常等時告警燈以1Hz頻率閃動。
3、上行通信燈——上行通信狀態(tài)指示燈,紅綠雙色燈。紅色閃爍表示采集器上行通道接收數據,綠色閃爍表示集抄終端上行通道發(fā)送數據。
4、下行通信燈——下行通信狀態(tài)指示燈,紅綠雙色燈。紅色閃爍表示采集器下行通道接收數據,綠色閃爍表示集抄終端下行通道發(fā)送數據。
5、在線燈——上行通道在線指示燈,綠色。采集器上行通道登錄在線時燈亮,不在線時燈滅。
6、信號強度燈——上行通道信號強度指示燈,紅綠雙色燈。紅色燈亮時表示信號強度最差,紅綠燈都亮時表示信號強度中等,綠色亮時表示信號強度最好。
故障分析
上線故障
終端在線需要幾個先決條件:終端程序正常運行、SIM卡正常、信號強度適中等。
終端不在線:
A.未上電
B.未安裝SIM卡或SIM卡安裝不正確
C.表箱內信號差
抄表故障
全部表都抄不到
終端側485線接反、檔案未配置成功等。
整個表箱抄不到
表箱總線485線接反、虛接等。
單個表抄不到
表側485線虛接或表485口壞。
深圳科陸CL195-N4終端實拍圖